发表于 2017-3-14 23:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近自从买了arduino MANGO 套装以后,就按着入门教程(28课时)学习. 今天到了温湿度传感器的部分. 直达链接如下

http://www.ocrobot.com/doku.php?id=zhcrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial017

照葫芦画瓢,失败,arduino界面返回数据 "Failed to read from DHT sensor!", 且附带有 000000, 000000这样的数值.

不断修改,甚至连Arduino-> libraries ->dht_sensor 这个推荐包都换了.依旧失败.

后来我发现: 只要将范例中的 10k 电阻替换成 5k 电阻. 就可以了..... 恩. 特此更正说明.因为范例帖子下面不能留言.
随贴附上 10k电阻 -> 5k电阻的依据:
http://www.arduino.org/learning/tutorials/boards-tutorials/dht11-temperature-and-humidity-sensor-example


传感器参数: AOSONG DHT11.  替代上拉电阻: 标号5.1k, 实测5.76k.
主板: MANGO II.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-14 23:20:25 | 显示全部楼层
http://www.ocrobot.com/doku.php?id=zhcrobot:kit:arduino_star_kit:tutorial017
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-15 10:40:49 | 显示全部楼层
5.1電阻加跟不加有差別嗎? 我的沒加也可以RUN,但溫濕度不準
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-16 11:03:31 | 显示全部楼层
已经看到了,因为这个是上拉电阻,电阻10K还是5K都可以,根据实际情况来选择的,跟你的连线也是有关系的