遇到一个问题,我把继电器连上后,不管给高电平还是低电平,始终都是一个状态(no与com始终断开,nc与com始终闭合),但是继电器上的led灯又会随着高低电平来变化,也就是说,我给到继电器的电平信号确实是有高低,有区分的,但是继电器的短路状态确始终没有变化,奇怪了,真是不知道怎么回事了,换了两个继电器都是这样,是不是还有哪里需要选择的,比如跳线(帽)之类的?还请知道的大大不吝赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 16:52:46 | 显示全部楼层
供电不足吧!无法驱动继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 17:00:15 | 显示全部楼层
一路继电器至少要保证50ma的供电驱动能力才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-21 17:17:08 | 显示全部楼层
哈哈....果然,傻X了,当时也没看,没有留意,我这个是需要24V来驱动的,我拿着5V的电池仓去驱动....哈哈~~~
回复 支持 反对